民國97年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第13題
潔淨室( C l e a n R o o m ) 採用之空調箱通常採用鼓風式( B l o w T h r u ) ,下列那一個原因不正確
題目
潔淨室( C l e a n R o o m ) 採用之空調箱通常採用鼓風式( B l o w T h r u ) ,下列那一個原因不正確
- (1) 使空調箱之冷凝水易於排出
- (2) 避免污染空氣被吸入空調箱內
- (3) 減少空調箱尺寸
- (4) 正壓式空調箱設計
官方答案
(3) 減少空調箱尺寸
解析
潔淨室空調箱採鼓風式(Blow-through)主要原因:(1) 風機在冷盤管前送風,箱內呈正壓,冷凝水易排出;(2) 正壓防止未過濾髒空氣滲入箱內污染;(4) 符合正壓式設計。減少箱體尺寸並非鼓風式的主要設計考量,故不正確。