民國97年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第13題

潔淨室( C l e a n R o o m ) 採用之空調箱通常採用鼓風式( B l o w T h r u ) ,下列那一個原因不正確

題目

潔淨室( C l e a n R o o m ) 採用之空調箱通常採用鼓風式( B l o w T h r u ) ,下列那一個原因不正確

  1. (1) 使空調箱之冷凝水易於排出
  2. (2) 避免污染空氣被吸入空調箱內
  3. (3) 減少空調箱尺寸
  4. (4) 正壓式空調箱設計

官方答案

(3) 減少空調箱尺寸

解析

潔淨室空調箱採鼓風式(Blow-through)主要原因:(1) 風機在冷盤管前送風,箱內呈正壓,冷凝水易排出;(2) 正壓防止未過濾髒空氣滲入箱內污染;(4) 符合正壓式設計。減少箱體尺寸並非鼓風式的主要設計考量,故不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料