民國97年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第48題

冰水管路中空氣過多時會使冷媒系統

題目

冰水管路中空氣過多時會使冷媒系統

  1. (1) 高壓過高
  2. (2) 低壓過低
  3. (3) 壓縮機之馬達過熱
  4. (4) 冷凝器溫度過高

官方答案

(2) 低壓過低

解析

冰水管路中若混入過多空氣,會在管路高點或冰水器內形成氣塞,使冰水循環量減少、冰水器水側熱傳變差;蒸發器換熱不足,冷媒蒸發溫度與蒸發壓力因而下降,造成低壓過低,嚴重時低壓保護會跳脫。空氣存在於水側,不會直接使冷凝壓力或高壓升高;壓縮機馬達過熱通常源於電壓不平衡、過載或散熱不良,與水側空氣沒有直接因果關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料