民國95年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第21題
中央系統冰水主機控制電路中
題目
中央系統冰水主機控制電路中
- (1) 溫度開關、防凍開關皆係自動回復
- (2) 溫度開關自動回復,防凍開關手動回復
- (3) 兩者皆手動回復
- (4) 兩者皆是
官方答案
(2) 溫度開關自動回復,防凍開關手動回復
解析
冰水主機的溫度開關依水溫或負載變化動作,通常會自動回復;防凍開關則是在水溫過低、可能結冰時切斷保護,動作後必須手動復歸,並先查明水流不足或低溫原因,避免故障未排除又反覆啟動。