第43題

使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kg/cm G(飽和溫 度47 °C),低壓為4 . 5 k g / c m G(飽…

題目

使用R - 22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kg/cm G(飽和溫 度47 °C),低壓為4 . 5 k g / c m G(飽和溫度3 °C),冷凝器出液管溫度為35 °C,但冷媒視窗 仍有氣泡,則可能原因為

  1. (1) 冷媒充填過少
  2. (2) 冷媒充填過多
  3. (3) 冷媒乾燥器半堵
  4. (4) 膨脹閥不良

官方答案

(3) 冷媒乾燥器半堵

解析

冷凝飽和溫度47°C、液管溫度35°C,過冷度=47-35=12°C,明顯大於正常約5~8°C,且視窗仍有氣泡,表示液管中段有阻力造成節流降壓,使冷媒在通過後閃發成氣泡,最可能為冷媒乾燥器半堵。若充填過少,過冷度會偏小甚至沒有過冷;充填過多則視窗應無氣泡且高壓更高;膨脹閥不良通常顯現於低壓偏低與過熱度異常。故選乾燥器半堵。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。