民國95年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第49題
冷凍空調系統滿載運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現冷卻水進水與出水溫,溫差大於設計值表示
題目
冷凍空調系統滿載運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現冷卻水進水與出水溫,溫差大於設計值表示
- (1) 冷凝器水側端結垢
- (2) 系統中有不凝結氣體
- (3) 冷卻水水量不足
- (4) 冷卻水水量太大
官方答案
(3) 冷卻水水量不足
解析
滿載時冷凝器排熱量 Q 與水的比熱 cp 可視為固定,冷卻水溫差 ΔT=Q/(m×cp)。ΔT 大於設計值,代表水量 m 小於設計值,即冷卻水流量不足。水側結垢或不凝結氣體會影響熱傳與冷凝溫度,但不會直接使定負載下的水溫差變大;水量太大則 ΔT 變小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。