民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第17題

冰水主機在試運轉時,冰水出水溫度降至10 °C即自動停機,但無異常指示,其可能原因為

題目

冰水主機在試運轉時,冰水出水溫度降至10 °C即自動停機,但無異常指示,其可能原因為

  1. (1) 冰水水流量不足
  2. (2) 冷卻水流量不足
  3. (3) 冷凍負荷太大
  4. (4) 冰水溫度開關設定錯誤

官方答案

(4) 冰水溫度開關設定錯誤

解析

冰水出水溫度降到 10°C 就停機,且無其他異常指示,代表停機是冰水溫度開關動作所致,最可能是低溫斷路設定值錯誤(正常應設在 4~7°C 附近),設定過高便提早跳脫。冰水流量不足會使溫差過大,通常伴隨低流量或防凍警報;冷卻水流量不足會使冷凝壓力升高,導致高壓跳脫;冷凍負荷太大只會使出水溫度偏高,不會造成低溫停機。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料