民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第48題
冰水機冷凝不良,則下列何者為不可能現象?
題目
冰水機冷凝不良,則下列何者為不可能現象?
- (1) 壓縮機吸入冷媒比容變大
- (2) 壓縮機負荷變大
- (3) 壓縮機高低壓差變大
- (4) 冷凍能力降低
官方答案
(1) 壓縮機吸入冷媒比容變大
解析
冷凝不良使冷凝溫度、冷凝壓力升高,壓縮機高低壓差變大,壓縮比增加,容積效率與冷媒循環量下降,冷凍能力降低;同時壓縮機需克服更高壓差,負荷與排氣溫度通常上升。吸入冷媒比容主要由蒸發壓力及過熱度決定,在蒸發側負荷與蒸發壓力未改變的前提下,冷凝側散熱不良不會使吸入比容變大,故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。