民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第64題

V A V 送風系統應維持風管內之

題目

V A V 送風系統應維持風管內之

  1. (1) 風量
  2. (2) 靜壓
  3. (3) 風速
  4. (4) 阻力一定

官方答案

(2) 靜壓

解析

VAV(變風量)系統是藉由改變送風量來因應室內負荷變化,當風量改變時,風管摩擦損失與風量平方成正比,若不加控制,幹管靜壓會隨末端風門開度劇烈變動,造成各 VAV 箱風量互相干擾。因此需在主風管設置靜壓感測器,以變頻器調整風機轉速,使風管內靜壓維持一定(靜壓復歸控制),末端風門才能穩定調節風量。維持風量一定即失去 VAV 意義,風速與阻力一定亦非控制目標。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料