民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第40題
冷凍空調系統運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時表示
題目
冷凍空調系統運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時表示
- (1) 冷凝器水側端結垢
- (2) 系統中有不凝結氣體
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 冷卻水水量太大
官方答案
(2) 系統中有不凝結氣體
解析
冷凝溫度所對應的飽和壓力,是純冷媒在該溫度下的壓力。若高壓錶讀值明顯高於此飽和壓力,代表冷凝器內除冷媒外還混有空氣、氮氣等不凝結氣體,這些氣體佔據空間使總壓力升高。冷凝器結垢或冷卻水量不足會使冷凝溫度上升,但壓力仍大致沿飽和曲線對應;水量過大則冷凝壓力下降。運轉記錄出現此現象時應檢查並排除不凝結氣體。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。