民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第46題
使用三通閥之冰水系統,當負載減少一半時,經由冰水主機之冰水量
題目
使用三通閥之冰水系統,當負載減少一半時,經由冰水主機之冰水量
- (1) 會減少一半
- (2) 會維持一定
- (3) 會略減少
- (4) 會隨冰水溫度變化
官方答案
(2) 會維持一定
解析
三通閥(分流型)裝在冰水盤管側,負載減少時只有流經盤管的水量變少,多餘冰水經旁通管直接回到主機,因此通過冰水主機蒸發器的總水量維持一定,蒸發器內水流速與熱傳係數也保持穩定。室溫控制是靠調節旁通比例、改變回水溫度來達成,並非靠減少主機水量。若水量隨負載減半,蒸發器會有結冰與流量不足的風險,故「會減少一半」不成立。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。