民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第52題

要求清潔度為100 級之清潔室,室內氣流應採

題目

要求清潔度為100 級之清潔室,室內氣流應採

  1. (1) 層流方式
  2. (2) 亂流方式
  3. (3) 噴流方式
  4. (4) 層流或亂流方式

官方答案

(1) 層流方式

解析

100 級清潔室(舊聯邦標準 Class 100)要求每立方英尺大於或等於 0.5 μm 的微粒不超過 100 顆,通常採層流(單向流)設計:天花板滿布 HEPA 濾網,氣流以平行方向向下掃過工作區,避免微粒橫向擴散。亂流式靠稀釋與混合,潔淨度通常較低;噴流並非清潔室分類。因此要求 100 級應採層流方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料