空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用
題目
空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用
- (1) 冰水機之冰水流量
- (2) 負載側之冰水溫差
- (3) 負載側之冰水壓差
- (4) 冰水機之供水溫度
官方答案
(3) 負載側之冰水壓差
解析
區域冰水泵採台數控制時,通常以負載側(供、回水管間)的冰水壓差作為控制訊號:當末端閥件開啟、壓差下降至設定值以下,表示流量不足,即增開一台泵;壓差回升則減泵,使供水量隨負載變化。冰水流量為結果而非控制訊號,冰水溫差反應遲滯且受負載型態影響,冰水機供水溫度则由主機本身控制,故選項3最適宜。