民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第58題
主機運轉時發現高壓逐漸上升,其原因為
題目
主機運轉時發現高壓逐漸上升,其原因為
- (1) 冰水濾篩堵塞
- (2) 冷卻水量太大
- (3) 冷卻水塔故障或未開啟風車馬達
- (4) 冷媒洩漏
官方答案
(3) 冷卻水塔故障或未開啟風車馬達
解析
運轉中高壓逐漸上升,代表冷凝壓力升高,最常見原因是冷卻水側散熱不良:冷卻水塔故障、風車馬達未開或冷卻水溫過高。冰水濾篩堵塞會使冰水流量不足、蒸發壓力下降,屬低壓側問題;冷卻水量太大反而會降低冷凝溫度;冷媒洩漏會使吸氣壓力與高壓降低。因此應選冷卻水塔故障或未開啟風車馬達。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。