民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第58題

主機運轉時發現高壓逐漸上升,其原因為

題目

主機運轉時發現高壓逐漸上升,其原因為

  1. (1) 冰水濾篩堵塞
  2. (2) 冷卻水量太大
  3. (3) 冷卻水塔故障或未開啟風車馬達
  4. (4) 冷媒洩漏

官方答案

(3) 冷卻水塔故障或未開啟風車馬達

解析

運轉中高壓逐漸上升,代表冷凝壓力升高,最常見原因是冷卻水側散熱不良:冷卻水塔故障、風車馬達未開或冷卻水溫過高。冰水濾篩堵塞會使冰水流量不足、蒸發壓力下降,屬低壓側問題;冷卻水量太大反而會降低冷凝溫度;冷媒洩漏會使吸氣壓力與高壓降低。因此應選冷卻水塔故障或未開啟風車馬達。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料