為確保壓縮機之轉向正確,以相序表測試相序時應在

題目

為確保壓縮機之轉向正確,以相序表測試相序時應在

  1. (1) 壓縮機之起動箱內
  2. (2) 空調設備之配電箱內
  3. (3) 總電源處
  4. (4) 空調機房之受電處測試

官方答案

(1) 壓縮機之起動箱內

解析

相序表應在壓縮機起動箱內(或壓縮機電源端子處)測試,因為要確認真正送入壓縮機馬達的三相電源相序與馬達接線相符。若只在總電源、空調配電箱或受電處測量,後段配線、開關或接線變更仍可能造成相序改變,無法保證壓縮機轉向正確;壓縮機反轉更可能造成損壞。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。