民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第26題
離心式冰水主機在運轉日誌比較時發現,負載電流低,冷媒蒸發溫度低,冰水溫差變小,水 壓差也變小,極可能為
題目
離心式冰水主機在運轉日誌比較時發現,負載電流低,冷媒蒸發溫度低,冰水溫差變小,水 壓差也變小,極可能為
- (1) 冰水水室隔板破裂
- (2) 冰水量太大
- (3) 銅管髒
- (4) 冷媒太多
官方答案
(1) 冰水水室隔板破裂
解析
冰水水室隔板破裂會使供水與回水短路混合,通過蒸發器銅管的有效冰水量減少,因此冰水溫差變小、水側壓差也變小;熱交換量與負載下降使壓縮機電流偏低,蒸發溫度也偏低。若冰水量太大,水壓差通常會變大;銅管髒會使水壓差及趨近溫度增大;冷媒太多則蒸發壓力與溫度偏高、電流偏大,均與題述不符。