民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第34題
冷凍空調系統運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時表示
題目
冷凍空調系統運轉記錄( 儀錶精準) 中,發現高壓錶高壓高於冷凝飽和溫相對之壓力時表示
- (1) 冷凝器水側端結垢
- (2) 冷卻水量不足
- (3) 冷卻水水量太大
- (4) 系統中有不凝結氣體
官方答案
(4) 系統中有不凝結氣體
解析
高壓錶讀值若高於冷凝溫度所對應的飽和壓力,表示系統內除冷媒外還有不凝結氣體,例如空氣。不凝結氣體會佔據冷凝器空間並在管壁形成氣膜,使冷凝壓力異常升高、排氣溫度上升及效率下降。冷卻水量不足或水側結垢雖也會使冷凝溫度及高壓上升,但壓力仍應與該冷凝溫度的飽和壓力相符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。