民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第38題
在R - 123 密閉離心式空調主機,下列何部份於運轉中處於低壓端
題目
在R - 123 密閉離心式空調主機,下列何部份於運轉中處於低壓端
- (1) 壓縮機之排氣管
- (2) 冷凝器
- (3) 壓縮機之馬達繞線
- (4) 節能器
官方答案
(3) 壓縮機之馬達繞線
解析
R-123 屬低壓冷媒,密閉式離心機的馬達與壓縮機共用同一殼體,運轉時馬達繞線靠蒸發器來的低溫低壓冷媒氣體冷卻,因此馬達繞線處於低壓端。壓縮機排氣管與冷凝器都在高壓側;節能器(economizer)取用部分冷凝液節流後的氣體,壓力介於冷凝壓力與蒸發壓力之間,高於蒸發器壓力,不屬低壓端。故選壓縮機之馬達繞線。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。