民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第6題

冰水機凝縮器冷凝不良,下列情況何者為不可能原因?

題目

冰水機凝縮器冷凝不良,下列情況何者為不可能原因?

  1. (1) 泵馬力不足
  2. (2) 水配管內含有空氣
  3. (3) 泵反轉
  4. (4) 冷卻水塔處空氣相對濕度太低

官方答案

(4) 冷卻水塔處空氣相對濕度太低

解析

冷凝不良代表冷凝器散熱效果變差。選項1泵馬力不足、2水配管含空氣、3泵反轉,都會使冷卻水流量不足或熱傳係數下降,導致冷凝溫度升高、冷凝不良,均為可能原因。選項4冷卻水塔處空氣相對濕度太低,反而有利於冷卻水塔的蒸發散熱效率提升,使冷卻水溫度更低、冷凝效果更好,因此不會造成冷凝不良,屬「不可能原因」。故答案為4。檢修冷凝不良時,應優先檢查水流量、水泵方向與管路是否積氣。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料