民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第61題

若離心式冰水主機在起動過程中,油泵起動,油壓正常,但壓縮機不起動,其可能原因為

題目

若離心式冰水主機在起動過程中,油泵起動,油壓正常,但壓縮機不起動,其可能原因為

  1. (1) 冰水泵未開
  2. (2) 冰水溫度過低
  3. (3) 導流翼無法關閉
  4. (4) 冷卻水泵未開

官方答案

(3) 導流翼無法關閉

解析

離心式壓縮機啟動前必須關閉導流翼,以降低啟動負載(防止浪涌電流過大)。油泵正常、油壓正常代表潤滑系統無異常;若導流翼無法全關,控制電路會鎖定壓縮機啟動。冰水泵、冷卻水泵未開或冰水溫度過低,通常會觸發流量或溫度保護,但在壓縮機啟動邏輯上,導流翼未關閉是直接阻斷啟動的主要條件。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。