民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第65題
空調用冰水主機之冰水防凍開關跳脫設定值大約為
題目
空調用冰水主機之冰水防凍開關跳脫設定值大約為
- (1) 1
- (2) 3 . 5
- (3) 10
- (4) 5 °C
官方答案
(2) 3 . 5
解析
冰水主機之冰水防凍開關(低溫保護)目的在於防止蒸發器內冰水溫度過低而造成盤管凍結。一般離心式或螺旋式冰水主機於正常運轉設計下,防凍跳脫設定值多採用約3.5 ℃左右。此設定需略高於實際冰點並保留安全裕度,以避免因感測誤差或溫度波動而誤動作,亦不致過早跳脫影響正常供冷。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。