民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第67題
空調箱在試運轉時,發現風量不足10 %,其改善方法為
題目
空調箱在試運轉時,發現風量不足10 %,其改善方法為
- (1) 反轉風車
- (2) 更換輸出功率較大之馬達
- (3) 加大風車皮帶輪直徑10 %
- (4) 加大馬達皮帶輪直徑10 %
官方答案
(4) 加大馬達皮帶輪直徑10 %
解析
空調箱採皮帶傳動時,風車轉速n_w與馬達轉速n_m關係可由皮帶輪直徑比推算:n_w/n_m ≒ D_m/D_w(近似關係),風量大致與風車轉速成正比。欲使風量提升,須提高風車轉速。加大馬達皮帶輪直徑可使傳動比改變而提高風車轉速,達到增加風量之目的。反轉風車、改用大馬達或加大風車皮帶輪直徑反而不利於提升風量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。