民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第67題

空調箱在試運轉時,發現風量不足10 %,其改善方法為

題目

空調箱在試運轉時,發現風量不足10 %,其改善方法為

  1. (1) 反轉風車
  2. (2) 更換輸出功率較大之馬達
  3. (3) 加大風車皮帶輪直徑10 %
  4. (4) 加大馬達皮帶輪直徑10 %

官方答案

(4) 加大馬達皮帶輪直徑10 %

解析

空調箱採皮帶傳動時,風車轉速n_w與馬達轉速n_m關係可由皮帶輪直徑比推算:n_w/n_m ≒ D_m/D_w(近似關係),風量大致與風車轉速成正比。欲使風量提升,須提高風車轉速。加大馬達皮帶輪直徑可使傳動比改變而提高風車轉速,達到增加風量之目的。反轉風車、改用大馬達或加大風車皮帶輪直徑反而不利於提升風量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料