民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第72題

恆溫恆濕空調箱之冷卻盤管與加熱盤管之配置先後位置為何?

題目

恆溫恆濕空調箱之冷卻盤管與加熱盤管之配置先後位置為何?

  1. (1) 冷卻盤管在加熱盤管下游
  2. (2) 冷卻盤管在加熱盤管上游
  3. (3) 不一定
  4. (4) 冷卻盤管與加熱盤管並排

官方答案

(2) 冷卻盤管在加熱盤管上游

解析

恆溫恆濕空調箱(AHU)為先降溫除濕再依需求加熱(再熱)以精確控制溫濕度,故冷卻盤管須置於加熱盤管之上游,先將空氣冷卻至露點以下除濕,再經加熱盤管回升溫度,選項2正確。選項1若加熱在前會使空氣含濕量升高,不利除濕;選項4並排無法達成先除濕後控溫;選項3配置順序係依熱力學原理固定,非不一定。故冷卻盤管在加熱盤管上游。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料