民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第79題

往復式壓縮機之內調式卸載裝置,是用來控制下列何者不變

題目

往復式壓縮機之內調式卸載裝置,是用來控制下列何者不變

  1. (1) 冰水回水溫度
  2. (2) 冷凝水出口溫度
  3. (3) 低壓壓力
  4. (4) 高壓壓力

官方答案

(3) 低壓壓力

解析

往復式壓縮機採用內調式卸載裝置時,通常是透過控制汽缸卸載量,來調節壓縮機的有效壓縮容量,以維持壓縮機吸入壓力(低壓壓力)接近設定值。其目的並非直接控制冰水回水溫度、冷凝水出口溫度或高壓壓力,而是藉由穩定低壓來達成負荷調節。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料