民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第17題

已知室內乾球溫度32 ° C 相對濕度85 %,室外乾球溫度26 ° C 相對濕度50 %,室內顯熱負 荷850 k C a l / h ,室內潛熱負荷150…

題目

已知室內乾球溫度32 ° C 相對濕度85 %,室外乾球溫度26 ° C 相對濕度50 %,室內顯熱負 荷850 k C a l / h ,室內潛熱負荷150 k C a l / h ,冷卻盤管露點溫度13 . 4 ° C ,試求室內顯熱因數 比( R S H F ) ?

  1. (1) 0 . 95
  2. (2) 0 . 75
  3. (3) 0 . 85
  4. (4) 0 . 15

官方答案

(3) 0 . 85

解析

室內顯熱因數 RSHF=顯熱負荷÷(顯熱負荷+潛熱負荷)。代入題目數值:RSHF=850÷(850+150)=850÷1000=0.85。室內乾球溫度、相對濕度、室外條件及盤管露點溫度是求送風狀態或盤管負荷的資料,不影響 RSHF 的定義式。0.95、0.75、0.15 與此計算結果不一致。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料