民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第17題
已知室內乾球溫度32 ° C 相對濕度85 %,室外乾球溫度26 ° C 相對濕度50 %,室內顯熱負 荷850 k C a l / h ,室內潛熱負荷150…
題目
已知室內乾球溫度32 ° C 相對濕度85 %,室外乾球溫度26 ° C 相對濕度50 %,室內顯熱負 荷850 k C a l / h ,室內潛熱負荷150 k C a l / h ,冷卻盤管露點溫度13 . 4 ° C ,試求室內顯熱因數 比( R S H F ) ?
- (1) 0 . 95
- (2) 0 . 75
- (3) 0 . 85
- (4) 0 . 15
官方答案
(3) 0 . 85
解析
室內顯熱因數 RSHF=顯熱負荷÷(顯熱負荷+潛熱負荷)。代入題目數值:RSHF=850÷(850+150)=850÷1000=0.85。室內乾球溫度、相對濕度、室外條件及盤管露點溫度是求送風狀態或盤管負荷的資料,不影響 RSHF 的定義式。0.95、0.75、0.15 與此計算結果不一致。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。