民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第19題

二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機

題目

二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機

  1. (1) 排氣端過熱
  2. (2) 液壓縮
  3. (3) 停機
  4. (4) 吸氣端過熱

官方答案

(2) 液壓縮

解析

二段冷凍循環的中間冷卻器液面過高時,液態冷媒可能隨氣流被高壓段壓縮機吸入,造成液壓縮(濕壓縮)。液體不可壓縮,會使排氣溫度異常下降、閥片與連桿承受衝擊,並可能稀釋潤滑油。排氣端過熱通常是冷媒不足或冷凝壓力過高;吸氣端過熱則是蒸發器供液不足,與液面過高相反。停機並非液面過高必然直接造成的結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。