民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第38題
離心式主機補充冷媒通常在
題目
離心式主機補充冷媒通常在
- (1) 冷凝器側以氣態
- (2) 冷凝器側以液態
- (3) 蒸發器側以氣態
- (4) 蒸發器側以液態之方式進行
官方答案
(4) 蒸發器側以液態之方式進行
解析
離心式冰水主機補充冷媒通常由蒸發器側以液態方式充灌。蒸發器容積大且位於低壓側,液態冷媒進入後可迅速汽化並與系統內冷媒混合,充填速度快且劑量容易由視窗與壓力判讀。若從冷凝器側(高壓側)充灌,冷凝壓力會阻礙冷媒流入,液態充灌更需外加熱源或加壓設備,操作困難;以氣態充灌則體積大、速度慢,且冷媒瓶壓力隨環境溫度下降時容易充不進去。充灌時應少量多次並隨時監看運轉參數。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。