民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第42題
感溫式膨脹閥調整冷媒流量係藉由冷媒系統回流管的
題目
感溫式膨脹閥調整冷媒流量係藉由冷媒系統回流管的
- (1) 過冷度
- (2) 吐出溫度
- (3) 過熱度
- (4) 蒸發溫度
官方答案
(3) 過熱度
解析
感溫式膨脹閥(TXV)的感溫棒綁在蒸發器出口回氣管上,感受回氣溫度與蒸發壓力之差,即「過熱度」。膜片上方的感溫壓力與下方彈簧力、蒸發壓力互相平衡,藉由閥針開度變化調節冷媒流量:過熱度過大代表流量不足,閥開度增大;過熱度太小則關小,使蒸發器出口維持約5~8℃的穩定過熱度,確保液冷媒不會被吸入壓縮機。過冷度屬冷凝器側指標,吐出溫度受壓縮比影響,蒸發溫度是系統運轉結果而非設定依據,三者皆非此閥的控制訊號。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。