民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第7題
離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當?
題目
離心式主機加壓探漏,應採用冷媒加何種氣體較為適當?
- (1) 二氧化碳
- (2) 空氣
- (3) 氮氣
- (4) 氧氣
官方答案
(3) 氮氣
解析
加壓探漏須使用乾燥氮氣。氮氣為惰性氣體,不助燃、不含水分,也不會與冷凍油或冷媒反應,加壓後可搭配肥皂水或電子探漏器找出洩漏點,安全性最高。氧氣具強氧化性,與冷凍油接觸有燃燒爆炸風險;空氣含有水分與雜質,加壓後易造成系統腐蝕及冰堵;二氧化碳臨界溫度約31℃,常溫下容易液化,壓力會隨環境溫度劇烈變化,無法穩定判定保壓結果,故不宜採用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。