民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第79題
離心式冰水主機冷媒充填過多,將會造成下列哪些現象?
題目
離心式冰水主機冷媒充填過多,將會造成下列哪些現象?
- (1) 冷凝器出液口過冷度增加
- (2) 過熱度下降
- (3) 排氣溫度上升
- (4) 回氣溫度下降
官方答案
(1) 冷凝器出液口過冷度增加、(2) 過熱度下降、(4) 回氣溫度下降
解析
離心式冰水主機冷媒充填過多時,冷凝器液位上升、有效冷凝面積減少,冷凝壓力與出液過冷度增加;過多冷媒亦可能使蒸發器液位偏高,回氣過熱度下降、回氣溫度降低。排氣溫度通常因回氣過熱度降低或液體帶入而下降,不是上升。故正確現象為1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。