民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第9題
導致往復式冰水主機液體回流至壓縮機之原因
題目
導致往復式冰水主機液體回流至壓縮機之原因
- (1) 冷媒太多
- (2) 膨脹閥失調
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 系統負載太高
官方答案
(2) 膨脹閥失調
解析
膨脹閥失調(開度過大、感溫棒鬆脫或過熱度設定過小)會使供液量超過蒸發器負荷,冷媒在蒸發器內無法完全蒸發,未汽化的液態冷媒被吸入壓縮機,造成液壓縮、排氣溫度驟降與閥片損傷,這是液體回流最直接的原因。冷卻水量不足會使冷凝壓力升高,屬高壓保護問題;系統負載太高通常使蒸發溫度與過熱度上升,反而不易回液;冷媒太多主要表現為冷凝壓力與過冷度偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。