電容器額定電壓在超過600 V 以上,其放電電阻應能於線路開放後五分鐘將殘餘電荷降至 多少( V ) 以下?
題目
電容器額定電壓在超過600 V 以上,其放電電阻應能於線路開放後五分鐘將殘餘電荷降至 多少( V ) 以下?
- (1) 80
- (2) 30
- (3) 60
- (4) 50
官方答案
(4) 50
解析
電容器斷電後仍可能保有危險的殘餘電荷,因此須裝設放電電阻。依電容器放電安全規定,額定電壓超過600 V者,線路開放後5分鐘內,殘餘電壓必須降至50 V以下,才能確保人員碰觸時不致發生電擊危險。80 V與60 V均高於50 V,不符規定;30 V雖更低,但規範門檻為50 V,故選50 V。