民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第23題
冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,表示
題目
冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,表示
- (1) 冷媒系統中有不凝結氣體
- (2) 冷凝器水側端結垢
- (3) 該管路水量不足
- (4) 該管路水量太大
官方答案
(3) 該管路水量不足
解析
水壓錶指針週期性上下擺動、管路同時振動,是管內流量不穩且含有空氣的典型徵兆:水量不足時水泵容易吸入空氣,管內形成氣囊,壓力忽高忽低並帶動管壁振動,嚴重時水泵還會發生空蝕。冷凝器水側結垢會使進出水溫差變大、冷凝溫度上升,但水壓錶讀值相對穩定;冷媒系統有不凝結氣體則反映在高壓偏高,不會造成冰水管路壓力擺動。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。