民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第50題
冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中發現高壓吐出端有過熱之情況,表示
題目
冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中發現高壓吐出端有過熱之情況,表示
- (1) 冷媒循環量不足
- (2) 冷卻水水量太大
- (3) 冷媒循環量太多
- (4) 冰水量不足
官方答案
(1) 冷媒循環量不足
解析
滿載運轉下高壓吐出端(排氣)溫度偏高,表示壓縮機吸入的冷媒量不足,單位質量冷媒需承擔較大壓縮功,排氣溫度因而上升;常見原因為冷媒充填不足、膨脹閥開度太小或液管閃氣。冷卻水水量太大只會使冷凝壓力與排氣溫度下降;冷媒循環量太多通常排氣溫度較低;冰水量不足影響蒸發側與冰水溫差,不會直接造成吐出端過熱。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。