二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機

題目

二段冷凍循環系統,當中間冷卻器液面過高,則可能會引起高壓段壓縮機

  1. (1) 停機
  2. (2) 液壓縮
  3. (3) 吸氣端過熱
  4. (4) 排氣端過熱

官方答案

(2) 液壓縮

解析

二段冷凍循環的中間冷卻器兼具液分與過冷功能,若液面過高,液態冷媒會被高壓段壓縮機吸入,造成液壓縮(濕壓縮),使排氣溫度驟降,並對閥片、連桿造成衝擊而損壞。液面過高不會使壓縮機直接停機,除非保護裝置跳脫;吸氣端過熱是液面太低、過熱度過大時才出現;液壓縮時排氣溫度反而偏低,與排氣端過熱相反。