民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第56題
數台風機盤管( F a n C o i l U n i t ) 並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室 內冷風機之配管應設置
題目
數台風機盤管( F a n C o i l U n i t ) 並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室 內冷風機之配管應設置
- (1) 二通控制閥
- (2) 三通控制閥
- (3) 逆止閥
- (4) 平衡閥
官方答案
(2) 三通控制閥
解析
數台風機盤管並聯的小型冰水系統多採定流量設計,冰水主機蒸發器需維持固定流量,以免流量不足造成結冰或低流量跳脫。室內側使用三通控制閥時,可依負載調節進入盤管的水量,並把多餘冰水旁通回回水管,使主機側總流量幾乎不變;二通閥會隨負載改變總流量,須另設旁通或採變流量控制。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。