民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第12題
一般R - 134 a 冰水主機其蒸發溫度降低1 ° C 時,C O P 約降( % ) ?
題目
一般R - 134 a 冰水主機其蒸發溫度降低1 ° C 時,C O P 約降( % ) ?
- (1) 7
- (2) 1
- (3) 5
- (4) 3
官方答案
(4) 3
解析
COP=冷凍能力/壓縮功;蒸發溫度降低1°C時,蒸發壓力下降、壓縮比提高,單位質量冷凍能力略減而壓縮功增加,COP因而下降。以絕對溫度估算,冷凝溫度約40°C(313K)、蒸發溫度5°C(278K)時,卡諾COP=278/(313-278)=7.94;蒸發降為4°C時COP=277/(313-277)=7.69,降幅約3.1%。故選4。