民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第31題
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
題目
離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為
- (1) 蒸發器太髒
- (2) 主機卸載運轉
- (3) 冷卻水量不足
- (4) 導流翼開度太大
官方答案
(3) 冷卻水量不足
解析
冷卻水流量不足時,同一熱負荷下單位質量冷卻水帶走的熱量增加,依ΔT=Q/(m·cp),冷卻水溫差會變大;同時冷凝溫度與壓力上升,離心式壓縮機需提高揚程,運轉電流因而升高。若主機卸載,導流翼關小、製冷量與電流均下降,與題述電流升高相反,故選冷卻水量不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。