民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第35題
離心機啟動後,電流過載而自動停機,最不可能原因為
題目
離心機啟動後,電流過載而自動停機,最不可能原因為
- (1) 比流器不良
- (2) 冰水溫度太高
- (3) 油壓過高
- (4) 高壓過高
官方答案
(3) 油壓過高
解析
離心機電流過載跳脫,通常與負載過大或電流偵測異常有關。冰水溫度太高會使蒸發器負荷增加;冷凝壓力太高會使壓縮比與壓縮功增加;比流器不良則可能送出錯誤的過載訊號。油壓過高主要影響潤滑與油路保護,不會直接造成壓縮機電流過載,因此是最不可能的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。