民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第45題

往復式冷凍機液態冷媒回流,其原因為

題目

往復式冷凍機液態冷媒回流,其原因為

  1. (1) 膨脹閥調太小
  2. (2) 膨脹閥調太大
  3. (3) 冷卻水溫太高
  4. (4) 冷媒充灌不足

官方答案

(2) 膨脹閥調太大

解析

液態冷媒回流(液擊)代表蒸發器出口過熱度不足,被吸入壓縮機的冷媒仍含液體,會造成閥片破裂、潤滑油被稀釋。膨脹閥開度太大時,供液量超過蒸發器負荷所能蒸發的量,多餘液態冷媒便隨吸氣返回壓縮機,故選2。膨脹閥調太小則供液不足、過熱度變大、吸氣壓力偏低;冷卻水溫太高會使冷凝壓力上升;冷媒充灌不足則過熱度增大、低壓下降,皆不會造成液態回流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料