冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為
題目
冰水機組之冷凍油,在壓縮機起動後,如果有大量起泡現象,其可能原因為
- (1) 油溫過高
- (2) 冷媒太少
- (3) 負荷太大
- (4) 油溫過低
官方答案
(4) 油溫過低
解析
起動瞬間曲軸箱壓力驟降,原本溶解於冷凍油中的冷媒會迅速逸出,造成大量泡沫;油溫過低時冷媒溶解度較高,停機期間溶入油中的冷媒更多,因此起動後最容易起泡。油溫過高會降低溶解度,冷媒太少或負荷太大不會導致此現象,應檢查曲軸箱加熱器及油溫控制。