民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第62題

公共工程製圖手冊中對於標示斷路器的文字符號,下列敘述哪些正確?

題目

公共工程製圖手冊中對於標示斷路器的文字符號,下列敘述哪些正確?

  1. (1) A F 代表跳脫容量
  2. (2) A F 代表框架容量
  3. (3) A T 代表跳脫容量
  4. (4) A T 代表框架容量

官方答案

(2) A F 代表框架容量、(3) A T 代表跳脫容量

解析

公共工程製圖手冊中,斷路器常以 AF、AT 標示:AF 為框架容量(Ampere Frame),代表斷路器框架可承受之最大額定電流;AT 為跳脫容量(Ampere Trip),代表實際設定之跳脫電流。因此 AF 不是跳脫容量,AT 也不是框架容量,正確為 2、3;選用時 AF 應大於或等於 AT。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料