民國106年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第76題
造成電壓降過大的可能因素有下列哪些?
題目
造成電壓降過大的可能因素有下列哪些?
- (1) 功率因數低
- (2) 線路線徑過大
- (3) 線路配置過長
- (4) 負載過大
官方答案
(1) 功率因數低、(3) 線路配置過長、(4) 負載過大
解析
線路電壓降 ΔV≒I(Rcosφ+Xsinφ),單相為2IL(Rcosφ+Xsinφ),三相再乘上√3。功率因數低時,輸送同一功率所需的電流變大,壓降隨之增加;線路配置過長使電阻與電抗增大,壓降也增大;負載過大直接使電流上升,壓降增大。線徑越大,截面積越大、電阻越小,壓降反而變小,所以第2項不是造成電壓降過大的原因。故選1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。