民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第17題

單一壓縮機系統欲配置二個高溫蒸發器與一個低溫蒸發器時,宜在高溫蒸發器的回流管加 裝

題目

單一壓縮機系統欲配置二個高溫蒸發器與一個低溫蒸發器時,宜在高溫蒸發器的回流管加 裝

  1. (1) 感溫式膨脹閥
  2. (2) 定壓閥
  3. (3) 電磁閥
  4. (4) 逆止閥

官方答案

(4) 逆止閥

解析

單一壓縮機同時配置高溫與低溫蒸發器時,低溫蒸發器運轉壓力較低。當高溫蒸發器停止而低溫蒸發器運轉時,低壓側的冷媒蒸氣可能經共同回流管倒灌回已停用的高溫蒸發器,造成液壓縮或結霜異常。在高溫蒸發器的回流管(吸氣管)加裝逆止閥,可防止冷媒逆向流動。感溫式膨脹閥、定壓閥、電磁閥皆非此處防倒流之主要裝置。故本題應選 4:逆止閥。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料