民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第20題
以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?
題目
以流量開關保護主機時,應使用流量開關上之何接點?
- (1) N . C 和C
- (2) N . C 和N . O
- (3) N . C 通 N . O 和C
- (4) N . O 和C
官方答案
(4) N . O 和C
解析
以流量開關保護冰水主機(壓縮機)時,目的是確認水系統有足夠流量才允許運轉,無流量則停機。流量開關在「有流量」時接點閉合、無流量時接點開啟,屬常開(N.O.)特性。將 N.O. 與 C(共同端)串接於控制電路,有流量時回路閉合使主機得電運轉;一旦流量不足,接點跳開切斷回路而停機,且線路斷線時同樣開路停機,具失效安全效果。故本題應選 4:N.O 和 C。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。