民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第23題

螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原 因為

題目

螺旋式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原 因為

  1. (1) 冰水流量不足
  2. (2) 冷凝器太髒
  3. (3) 主機卸載運轉
  4. (4) 膨脹閥故障

官方答案

(3) 主機卸載運轉

解析

主機卸載時,容量控制機構減少壓縮機吸氣量,冷媒循環量與壓縮功下降,因此運轉電流降低;蒸發器負擔的熱量減少,蒸發溫度隨之上升,冰水進出口溫差變小。冰水流量未變,所以冰水壓差大致不變,與題述相符。冰水流量不足會使溫差變大、壓差變小;冷凝器髒會使電流上升;膨脹閥故障通常造成過熱度異常,不會呈現整體卸載現象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料