民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第74題

離心式冰水主機淨油壓過低,可能原因為

題目

離心式冰水主機淨油壓過低,可能原因為

  1. (1) 油壓調節閥開度過小
  2. (2) 冷凍油中混入的冷媒過多
  3. (3) 油泵的輸出油量減少
  4. (4) 油濾網堵塞

官方答案

(2) 冷凍油中混入的冷媒過多、(3) 油泵的輸出油量減少、(4) 油濾網堵塞

解析

淨油壓等於油泵出口壓力減去低壓側壓力。冷凍油混入過多冷媒會起泡、黏度下降,使有效油壓降低;油泵磨損或輸出油量減少、油濾網堵塞,也都會造成淨油壓不足。油壓調節閥若為旁通式,開度過小反而會使油壓升高,並非低油壓原因,故選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料