民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第24題

冰水主機組冰水進出口溫度分別為12 °C 及7 ° C,冰水流量50 L P M,其冷凍能力( k W ) ?

題目

冰水主機組冰水進出口溫度分別為12 °C 及7 ° C,冰水流量50 L P M,其冷凍能力( k W ) ?

  1. (1) 9 . 8
  2. (2) 17 . 4
  3. (3) 12 . 5
  4. (4) 25 . 3

官方答案

(2) 17 . 4

解析

冷凍能力公式為 Q=體積流量×密度×比熱×溫差。冰水流量 50 LPM 約等於每分鐘 50 kg,換算為每小時 3000 kg;水的比熱取 4.187 kJ/(kg·K),進出水溫差為 12-7=5 K。代入後 Q=3000×4.187×5=62,805 kJ/h,再除以 3600 秒得 17.4 kW。其餘數值在溫差 5 K 的條件下,都無法用同一公式得出,因此以 17.4 kW 最合理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料