民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第64題
離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為
題目
離心式冰水主機高壓壓力過高時,可能原因為
- (1) 冷凝器結垢
- (2) 冷媒節流閥開度過大
- (3) 系統有不凝結氣體
- (4) 冷媒過多
官方答案
(1) 冷凝器結垢、(3) 系統有不凝結氣體、(4) 冷媒過多
解析
離心式冰水主機的高壓即冷凝壓力。冷凝器管束結垢會降低熱傳,冷媒過多會佔據冷凝器空間,系統內有不凝結氣體則會在冷凝器積聚,三者都會使冷凝壓力升高。冷媒節流閥開度過大主要影響低壓側,使蒸發壓力上升、過熱度降低,並非造成高壓過高的典型原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。