民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第11題
冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為
題目
冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為
- (1) 冷媒不足
- (2) 冷凝器容量不足
- (3) 冷媒過多
- (4) 冰水器容量不足
官方答案
(1) 冷媒不足
解析
過熱度=出口溫度-蒸發溫度。冰水器出口過熱度過大,表示蒸發器內液態冷媒不足,管內較早蒸乾,膨脹閥即使開大仍無法把過熱度拉回設定值。常見原因是系統冷媒量不足、漏冷媒或膨脹閥供液能力不足。冷媒過多通常使過熱度偏低;冷凝器容量不足主要造成冷凝壓力偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。