民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第15題
離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為
題目
離心式冰水主機之導流翼發生追逐現象,可能原因為
- (1) 冰水溫度到達
- (2) 冷媒不足
- (3) 容量控制器之比例帶設定太窄
- (4) 熱氣旁通打開
官方答案
(3) 容量控制器之比例帶設定太窄
解析
導流翼追逐是容量控制系統反覆過度修正,使導流翼開度與冰水溫度來回振盪。比例帶設定太窄時,控制器對微小溫度偏差反應過大,容易產生振盪;適度加寬比例帶並調整積分時間可改善。冰水溫度到達屬正常卸載,冷媒不足或熱氣旁通打開不會直接造成這種控制振盪。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。